충전전로 접근한계거리 문제에 380V 나오면 0.38kV로 봐서 30cm 맞죠? kV인 줄 알고 550cm 썼다가 ㅠㅠ

minju7828· 3시간 전
충전전로 접근한계거리 표 문제 풀다가 멘붕 왔어요. 문제에 전압이 380V로 나왔는데 표가 전부 kV 단위라 그냥 380으로 보고 362~550kV 구간 찍어서 550cm 썼거든요. 알고 보니 0.38kV라 0.3 초과 0.75 이하 → 30cm 인 거더라구요.. 단위 함정이었네요. 그래서 질문인데 1) 실제 시험에서도 이렇게 V랑 kV 섞어서 내나요? 답에 단위(cm)까지 꼭 써야 하는지도 궁금해요 2) 이 표 구간이 13개나 되던데 다들 전부 외우세요? 저는 30·45·60·90까지만 외웠다가 15~37kV 구간 같은 중간 구간을 자꾸 건너뛰어요 외우는 팁 있으면 좀 나눠주세요 ㅠㅠ

답변 1

  • 네, 380V → 0.38kV → "0.3 초과 0.75 이하" 구간이라 30cm 맞아요. 저도 처음에 똑같이 550 찍었었어요 ㅋㅋ 1) 실제로 섞어 내요. 2017년 3회 필답형에 380V / 1.5kV / 6.6kV / 22.9kV 네 개를 한 문제에 같이 냈고(답 30 / 45 / 60 / 90), 그 뒤로도 비슷하게 반복 출제돼요. 단위는 문제 자체가 "접근 한계거리(cm)를 쓰시오"라 숫자만 써도 보통 인정되는 걸로 알지만, 채점 기준이 공개되진 않으니 그냥 "30cm"처럼 단위까지 붙여 쓰는 걸 추천해요. 손해 볼 일은 없으니까요. 2) 13개 다 외우기보단 "실무 전압"에 매핑해서 외우면 중간 구간이 안 빠져요. - 380V → 30 / 1.5kV → 45 / 6.6kV → 60 / 22.9kV → 90 (여기까지는 아시는 것) - 66kV → 110 / 154kV → 170 / 345kV → 380 / 765kV → 790 (한전 송전전압 기준) - 거리 수열로도 한 번: 30·45·60·90 → 110·130·150·170(20씩) → 230·380·550·790 - 0.3kV 이하는 "접촉금지"인 것도 같이 챙기세요. 이것도 가끔 나와요. 구간 경계값(0.3·0.75·2·15·37·88·121·145·169·242·362·550·800)은 위 실무 전압이 어느 칸에 들어가는지만 잡히면 자연스럽게 따라와요.
    비전공자도전· 2시간 전