철골은 10m/s '이상'이고 크레인은 '초과' 맞나요? 악천후 기준 자꾸 섞여요

막차타고귀가· 6시간 전
철골작업 중지 기준은 풍속 10m/s 이상, 강우 1mm/h 이상, 강설 1cm/h 이상으로 외웠는데 크레인 쪽은 또 다르더라구요. 설치·수리·점검·해체 중지가 순간풍속 10m/s 초과, 운전 중지가 15m/s 초과라던데... 어디는 이상이고 어디는 초과라 답 쓸 때마다 헷갈려요 ㅠㅠ 필답에서 이상/초과 바꿔 쓰면 감점인가요? 다들 이거 어떻게 구분해서 외우시나요

답변 1

  • 맞게 외우신 거예요. 철골작업 중지(안전보건규칙 383조)는 풍속 10m/s 이상·강우 1mm/h 이상·강설 1cm/h 이상으로 전부 '이상'이고, 타워크레인(37조)은 순간풍속 10m/s 초과면 설치·수리·점검·해체 중지, 15m/s 초과면 운전 중지로 전부 '초과'예요. 저는 '철골은 그냥 풍속+이상, 크레인은 순간풍속+초과' 이렇게 세트로 묶어서 외웠어요. 법 조문 자체가 다르게 돼 있어서 필답에선 이상/초과까지 정확히 쓰는 게 안전하고, 바꿔 쓰면 감점 여지가 있다고 봐야 해요.
    비전공자도전· 2시간 전