모두CBT

산업안전기사 커뮤니티

질문

충전전로 접근한계거리, 표 통째로 외우는 수밖에 없나요? 0.3/0.75/2 다음부터 자꾸 섞여요

또떨어질라· 3시간 전
필답 준비하는데 충전전로 접근한계거리가 진짜 안 외워지네요 ㅠㅠ 0.3 / 0.75 / 2 / 15 / 37 이런 식으로 수만 나열해서 외우면 된다던데, 전압 경계값이랑 매칭이 자꾸 어긋나요. 다들 그냥 깡으로 외우시나요? 잘 안 나오는 구간은 버리고 자주 나오는 구간만 챙기는 것도 방법일까요 비슷하게 등급별 요양근로손실일수도 숫자 나열로 가야 하나 싶은데 팁 있으면 부탁드려요

답변 1

  • 네 결국 깡암기인데, 전부 외울 필요는 없어요. 기출은 앞 구간에 몰려 있어요: 0.3kV 이하=접촉금지 / 0.3~0.75=30cm / 0.75~2=45 / 2~15=60 / 15~37=90 / 37~88=110 / 88~121=130 / 121~145=150. 그 뒤(169·242·362·550·800)는 여유 있을 때만 챙겨도 돼요. 매칭이 섞이는 건 전압이랑 거리를 따로 나열해서 그래요. '전압 상한-거리' 짝으로 묶어서(0.75-30, 2-45, 15-60, 37-90…) 소리 내 외우면 훨씬 덜 섞여요. 요양근로손실일수는 사망·1~3급 7500 / 4급 5500 / 5급 4000 / 6급 3000 / 7급 2200 / 8급 1500 / 9급 1000 / 10급 600 / 11급 400 / 12급 200 / 13급 100 / 14급 50이에요. 7500 찍고 5.5-4-3천, 2200-1500-1000, 그다음 600부터 반씩 줄어드는 리듬(600-400-200-100-50)으로 외우면 금방이에요.
    암기지옥· 2시간 전