흙막이 보일링·히빙 방지대책, 서로 바꿔 써도 되는 답이 있나요?

현우02· 3시간 전
필답 준비하는데 보일링 방지대책 3가지 쓰라는 문제에서 자꾸 히빙 대책이랑 섞여요 ㅠㅠ 근입깊이 증가는 둘 다 되는 것 같은데, 지하수위 저하나 그라우팅 같은 건 보일링에만 써야 하나요? 겹쳐서 써도 되는 답이랑 구분해야 하는 답 정리 팁 있으면 알려주세요

답변 1

  • 히빙=점토지반 '흙 무게 차', 보일링=사질지반 '지하수위 차'라서, 원인에서 대책을 끌어내면 덜 섞여요. - 겹쳐 써도 되는 것: 흙막이 근입깊이(근입장) 연장 - 히빙 쪽: 배면 상재하중(표토) 제거, 굴착저면 하중 재하(압성토), 지반개량 - 보일링 쪽: 지하수위 저하(웰포인트 등 배수), 차수벽·약액주입(그라우팅), 지하수 흐름 변경 지하수위 저하는 히빙 대책에 넣는 해설서도 있긴 한데, 3가지만 쓰라면 히빙엔 '무게 조절' 계열로 채우는 게 안전해요. 그라우팅도 차수 목적이면 보일링 쪽으로 쓰는 걸 추천!
    또떨어질라· 2시간 전