질문

방폭 안전인증 표시 항목, '기호 Ex'랑 '방폭구조 기호' 따로 한 줄씩 쓰면 틀리나요? ㅠㅠ

막차타고귀가· 2시간 전
기출 돌리다가 방폭 관련 안전인증 표시 항목 쓰는 문제에서 막혔어요. 모범답안 보면 제조자명 / 종류·형식 / 기호 Ex 및 방폭구조의 기호 / 인증서 발급기관명 이렇게 네 개던데, 저는 '기호 Ex'랑 '방폭구조 기호'를 각각 따로 한 줄씩 썼거든요 ㅠㅠ 이러면 한 항목을 두 줄로 쪼개 쓴 거라 나머지 하나가 비는 걸로 채점되나요? 아니면 내용은 다 들어갔으니 그냥 인정해주나요? 저렇게 붙여서 한 항목으로 안 쓰면 틀린다는 말을 들어서 계속 신경 쓰이네요. 그리고 Ex d IIB T5 같은 표시 해석하는 문제도 같이 보이던데, 이건 방폭구조 기호랑 온도등급까지 그냥 통으로 외우는 수밖에 없을까요 ㅠㅠ

답변 1

  • 그 문제는 KS C IEC 60079-0의 '소형 전기기기·방폭부품 최소 표시사항 4가지'라서, ③번은 규격상 'Ex' 뒤에 방폭구조 기호를 이어 붙인 하나의 표시(예: Ex d)로 봐요. 그래서 두 줄로 쪼개 쓰면 결국 ④ 인증서 발급기관 항목이 빠진 셈이 되고, 공단 수험자 유의사항에도 "요구한 가지 수 이상 기재하면 답란 기재 순으로 요구한 가지 수만 채점"이라 되어 있어서 그 한 칸은 손해 볼 가능성이 커요. (실제 채점 기준은 비공개라 단정은 못 하지만) 안전하게 붙여 쓰고 ④ '인증서 발급기관의 이름 또는 마크, 합격번호'까지 채우는 걸 추천해요. Ex d IIB T5는 통암기보다 자리 순서로 끊어 보면 훨씬 쉬워요. - d = 방폭구조 기호 (d 내압 / e 안전증 / p 압력 / i 본질안전 / o 유입 / q 충전 / m 몰드 / n 비점화) - IIB = 가스 그룹(폭발등급). IIA→IIB→IIC 순으로 까다로워짐 - T5 = 온도등급. T1 450 / T2 300 / T3 200 / T4 135 / T5 100 / T6 85℃ 온도등급 숫자만 외워두면 해석 문제는 거의 다 풀려요.
    참외6495· 1시간 전