모두CBT
암기장 탐색
커뮤니티
북마크
이용권 구매
카톡 문제풀이 봇
그룹
앱 설치
오픈채팅
버그 신고
다크모드
·
모두CBT | 국가고시 실기시험 부시기!
건설안전기사 커뮤니티
← 목록으로
질문
✓ 해결됨
강관틀비계(주틀) 조립 기준 정리
하리322
· 5일 전
강관틀비계 벽이음 간격이랑 가새·수평재 기준 좀 정리해주세요. 강관비계랑 자꾸 섞여요.
♡
6
저장
공유
신고
답변 1
✓ 채택된 답변
[강관틀비계] · 벽이음: 수직 6m·수평 8m 이내 · 주틀 간에 교차가새 설치, 최상층 및 5층 이내마다 수평재 설치 · 높이 20m 초과 또는 중량물 적재 시: 주틀 높이 2m 이하 + 주틀 간 간격 1.8m 이하 참고로 강관(단관)비계 벽이음은 수직 5m·수평 5m라 숫자가 달라요. 표로 같이 외우세요.
카공족
· 5일 전
♡
9
📷
등록