히빙 방지책에 웰포인트·딥웰? 보일링 대책 아닌가요?

오리발· 2026.06.16
히빙은 흙의 중량차로 굴착저면이 부풀어 오르는 현상이고, 웰포인트·딥웰은 지하수위를 낮추는 공법으로 알고 있어요. 그러면 이 두 공법은 히빙보다 보일링 방지책에 가까운 거 아닌가요? 책에 히빙 대책으로도 나와서 헷갈립니다.

답변 2

  • ✓ 채택된 답변
    정리하면 이렇습니다. · 보일링(사질토): 지하수 상향 침투로 모래가 끓듯 솟는 현상 → 1차 대책이 지하수위 저하(웰포인트·딥웰), 차수벽, 근입장 연장. · 히빙(연약점토): 배면 흙 중량 > 굴착저면 지지력으로 저면이 부풀음 → 흙막이 근입깊이를 단단한 층까지, 굴착저면 지반개량, 배면 상재하중 제거, 아일랜드/트렌치컷. 웰포인트·딥웰은 본래 보일링 대책이 맞고, 지하수를 낮추면 히빙에도 간접적으로 도움이 되어 같이 적히는 경우가 있는 거예요. 문제에서 "주된 대책"을 물으면 히빙은 근입·지반개량 쪽으로 쓰는 게 안전합니다.
    단권화· 2026.06.16
  • 아 보일링이 1차, 히빙엔 간접이라는 거군요. 깔끔하네요 감사합니다!
    두부863· 2026.06.16