순간풍속 10·15·30·35 기준 자꾸 섞여요 ㅠㅠ 타워크레인 운전중지가 15 맞나요?

막차타고귀가· 5시간 전
양중기 순간풍속 기준이요. 초당 10m 초과면 타워크레인 설치·수리·점검·해체 중지, 15m 초과면 운전 중지까지는 외웠는데, 30이랑 35가 자꾸 섞여요. 30이 옥외 주행크레인 이탈방지고 35가 리프트 붕괴방지 맞나요? 그리고 답안 쓸 때 '초과'랑 '이상' 구분도 채점에 영향 있나요? 다들 이 네 개 어떻게 외우세요 ㅠㅠ

답변 1

  • 네 맞게 외우고 계세요! 10 초과=타워크레인 설치·수리·점검·해체 중지, 15 초과=운전 중지(제37조), 30 초과=옥외 주행크레인 이탈방지장치 작동(제140조), 35 초과=건설작업용 리프트 받침 수 증가 등 붕괴 방지(제154조)예요. 35는 옥외 승강기 무너짐 방지(제161조)에도, 30은 "바람 분 후 옥외 양중기 사용 전 각 부위 이상 유무 점검"(제143조)에도 똑같이 나오니 세트로 묶어두면 좋아요. '초과' vs '이상'은 이 양중기 네 조항은 법령 원문이 전부 '초과'라 답안에도 '초과'로 쓰세요. 경계값이 달라지는 부분이라 '이상'으로 쓰면 감점 각오해야 한다는 게 통설이고, 단위(m/s)도 꼭 붙이시고요. 다만 철골작업 중지 기준(제383조)은 '풍속 초당 10m 이상'(강우 1mm/h·강설 1cm/h 이상)으로 '이상'을 쓰고 '순간풍속'이 아니라 '풍속'이에요. 양중기=순간풍속·초과 / 철골=풍속·이상, 이렇게 짝으로 구분해두세요. 암기는 "위험한 작업일수록 낮은 풍속에서 멈춘다"로 정리하면 안 섞여요 → 설·수·점·해(10) < 운전(15) < 이탈(30) < 붕괴(35).
    주경야독중· 4시간 전