가설통로 설치기준 외우는데 각도 숫자가 헷갈려요.
경사 30° 이하 / 경사 15° 초과하면 미끄럼막이 설치 / 수직갱은 길이 15m 이상이면 10m 이내마다 계단참… 이렇게 맞나요?
필답에 이 수치들 다 나오는지, 정확히 써야 부분점수 받는지 궁금해요.
답변 1
수치 다 맞아요!
- 경사 30° 이하 (계단 설치하거나 높이 2m 미만+튼튼한 손잡이면 예외)
- 경사 15° 초과 → 미끄럼막이(미끄러지지 않는 구조)
- 수직갱 통로 길이 15m 이상 → 10m 이내마다 계단참
하나 더 자주 나와요 → **건설공사 8m 이상 비계다리는 7m 이내마다 계단참**. '가설통로 설치기준 O가지'로 자주 나오고, 각도·거리 수치는 정확히 써야 안전해요.