✓ 해결됨
제조소 안전거리 기준
오이2
· 4일 전
제조소 안전거리(주거·학교·문화재 등) 수치 정리 부탁드려요.
♡
7
저장
공유
신고
답변 1
✓ 채택된 답변
주거용 10m / 학교·병원·극장 등 다수인시설 30m / 지정문화재 50m / 고압가스·LPG·도시가스 20m / 특고압 7,000~35,000V 3m, 35,000V 초과 5m. 6류 제조소나 방화벽 설치 시 완화돼요. "30m 다수인시설"은 공연장·영화관 300명↑, 복지시설 20명↑처럼 인원 기준이 시설마다 달라요(학교·병원은 인원 무관).