충전전로 접근한계거리 표, 13줄 숫자 다 외우세요? 362→380·550→550·800→790 이런 식으로 규칙 찾아 외우는 게 맞나요 ㅠㅠ

happy2865· 2026.09.21
충전전로 접근한계거리 표 문제만 나오면 계속 틀려요 ㅠㅠ 0.3kV 이하 접촉금지, 0.75 이하 30cm, 2 이하 45cm 여기까진 되는데 15kV 넘어가면서 90·110·130·150·170·230·380·550·790 이 숫자들이 자꾸 섞여요. 같이 공부하는 분이 뒤에서부터 거꾸로 외우라고 하던데, 보니까 242 초과 362 이하 → 380cm, 362 초과 550 이하 → 550cm, 550 초과 800 이하 → 790cm 이렇게 전압 상한이랑 거리가 비슷한 숫자라 규칙이 있긴 하더라고요. 다들 이런 식으로 외우시나요? 근데 실기 기출 보면 380V(0.38kV → 30cm)나 22.9kV, 154kV 정도만 나오는 것 같은데 13줄을 통째로 다 외우고 들어가야 할까요? 자주 나오는 구간만 챙겨도 될지 감이 안 와요

답변 1

  • 저도 이 표 때문에 고생했는데, 결론부터 말하면 13줄 통째로는 안 외워도 돼요. 필답 기출은 거의 "380V·1.5kV·6.6kV·22.9kV의 접근한계거리를 쓰시오"(23-1, 21-2, 17-3, 13-1 반복)라서 앞쪽 5줄이 핵심이에요. - 0.3kV 이하 접촉금지 / 0.75 이하 30 / 2 이하 45 / 15 이하 60 / 37 이하 90 → 여기까진 무조건 (380V→30, 1.5kV→45, 6.6kV→60, 22.9kV→90) - 154kV는 145 초과 169 이하 → 170cm 하나만 더 챙기면 돼요 - 그 위(230·380·550·790)는 말씀하신 대로 "전압 상한≈거리" 규칙으로 가볍게 훑는 정도면 충분 그리고 같은 조문(안전보건규칙 제321조)에서 세트로 나오는 게 유자격자 아닌 근로자 이격거리 300cm(50kV 초과 시 10kV당 10cm 가산)예요. 이것도 자주 나오니 같이 외워두시고, 답 쓸 땐 단위(cm) 꼭 붙이세요.
    여름밤7532· 2026.09.22