풍속 10m/s, 강우 1mm, 강설 1cm로 외우고 있는데 답안 쓸 때 시간당(1mm/h) 단위까지 써야 하나요? 그냥 강우량 1mm 이상이라고만 쓰면 감점될까 봐요 ㅠㅠ 그리고 이게 철골작업 중지 기준인데 악천후 시 조립 등 작업중지랑 같은 숫자로 봐도 되는 건가요
답변 1
단위까지 쓰는 걸 추천해요. 근거 조문(산업안전보건기준에 관한 규칙 제383조)이 '풍속 초당 10m 이상 / 강우량 시간당 1mm 이상 / 강설량 시간당 1cm 이상'으로 되어 있어서, 기준 자체가 시간당이에요. '강우량 1mm 이상'만 쓰면 채점자에 따라 애매하게 볼 수 있으니 10m/s·1mm/h·1cm/h처럼 단위를 붙이는 게 안전해요.
그리고 이 숫자 세트는 '철골작업 중지 기준' 그 자체라 철골 문제면 이대로 쓰면 되고, 다만 타워크레인 쪽(순간풍속 10m/s 초과 시 설치·수리·점검·해체 중지, 15m/s 초과 시 운전 중지)은 숫자·표현이 다르니 그거랑만 안 섞이게 조심하세요.