접지저항 저감 문제, 도전성 좋은 금속으로 도금하면 왜 안 되나요? 자꾸 반대로 골라요 ㅠㅠ
jiwon22791· 3시간 전
접지저항 저감 대책 고르는 문제에서 '도전성이 좋은 금속으로 도금한다'가 오답이던데 이해가 안 가요.
전기가 잘 통하면 대지로 더 잘 흘러가서 접지에 좋은 거 아닌가요? 너무 반대가 답인 것 같아서 볼 때마다 헷갈리네요...
다들 이런 건 그냥 외우시나요, 아니면 이해되는 설명이 있을까요?
답변 1
"전기가 잘 통하면 잘 흘러간다"는 직관 자체는 맞는데, 병목이 금속이 아니라 흙이라서 그래요. 접지저항은 거의 전부 접지극 주변 토양의 저항(대지저항률)이 결정하고, 접지극 금속 자체의 저항은 전체에서 무시할 만큼 작아요. 그래서 도금으로 표면 도전성을 올려봐야 접지저항은 거의 안 내려갑니다(도금은 사실상 부식 방지 목적).
그래서 저감 대책은 전부 '땅 쪽'을 건드리는 것들이에요:
- 접지극을 병렬로 여러 개 매설(접지극 수 증가)
- 접지극 길이·매설 깊이 증대(심타법)
- 접지저항 저감제 사용, 메시(망상) 공법
"저감 대책 = 흙을 바꾸는 것 / 도금 = 금속만 바꾸는 것"으로 정리해두면 다신 안 헷갈리실 거예요.