국소배기장치 후드랑 덕트 준수사항 자꾸 섞여요 ㅠㅠ 구분 팁 있나요

퇴근하고공부· 13시간 전
필답 준비 중인데 국소배기장치 문제만 나오면 후드 설치기준이랑 덕트 기준이 섞여요. 덕트는 '가능한 길이 짧게, 굴곡부 적게, 청소하기 쉬운 구조' 이런 거고 후드는 '유해물질 발생장소마다 설치, 가능한 부스식, 리시버식은 발산원에서 가장 가까운 곳' 이렇게 외우고 있는데 막상 쓰시오 문제로 나오면 어느 쪽 항목인지 헷갈려서 반대로 쓸 것 같아요. 다들 어떻게 구분해서 외우시나요? 후드 문제에 덕트 항목 섞어 쓰면 그 항목은 그냥 오답 처리겠죠? ㅠㅠ

답변 1

  • 저는 '문장에 발산원이 들어가면 후드'로 구분해요. 후드(안전보건규칙 72조)는 ①유해물질 발생하는 곳마다 설치 ②발산원을 제어할 수 있는 구조 ③가능하면 포위식·부스식 ④외부식·리시버식은 발산원에서 가장 가까운 위치 — 네 개 다 '발생원 잡기' 얘기예요. 덕트(73조)는 ①가능한 길이 짧게·굴곡부 적게 ②접속부 안쪽 돌출부 없게 ③청소구 설치 등 청소하기 쉬운 구조 ④분진 안 쌓이게 이송속도 유지 — 전부 '공기 통로 관리' 얘기고요. 발생원 vs 통로로 나누면 거의 안 섞여요. 그리고 후드 문제에 덕트 항목 쓰면 그 항목은 점수 인정이 안 되는 게 보통이라, 개수 채우기용으로 섞어 쓰는 건 비추예요.
    happy2865· 3시간 전