충전전로 접근한계거리 표, 전압 구간별로 숫자 다 외워야 하나요 ㅠㅠ

jiwon22791· 2시간 전
필답 대비로 충전전로 접근한계거리 표 외우는 중인데 30-0.75, 45-2, 60-15… 이런 식으로 전압 올라갈 때마다 숫자가 규칙도 없이 튀어서 자꾸 섞여요 ㅠㅠ 실제로는 특정 구간만 골라서 내나요, 아니면 표 통째로 나오나요? 다들 어떻게 외우시는지 팁 좀 부탁드려요

답변 1

  • 표 통째로 쓰라는 것보다는 일부 구간 빈칸 채우기나 특정 전압(6.6kV, 22.9kV 같은 실전압) 주고 거리 묻는 식으로 많이 나와요. 근데 어느 구간이 뚫릴지 몰라서 결국 다 외우는 게 안전하긴 해요. 저는 이렇게 외웠어요: - 실제 전압이랑 연결: 380V→30, 6.6kV→60, 22.9kV→90, 154kV→170, 345kV→380 - 121kV 넘어가면 거리(cm)가 전압(kV) 숫자랑 비슷해져요: 121→130, 145→150, 169→170, 242→230, 362→380, 550→550, 800→790 - 앞부분만 리듬으로: 접촉금지–30–45–60–90–110 0.3kV 이하가 접촉금지인 것도 은근 자주 나오니 꼭 같이 챙기세요!
    암기지옥· 1시간 전