정전기 방지대책 4가지 쓰는 문제, '제전기 사용'이랑 '대전방지제 사용' 둘 다 써도 되나요? ㅠㅠ

퇴근하고공부· 4시간 전
필답 준비 중인데 정전기 재해 방지대책이 교재마다 5개, 6개로 다르게 나와서 매번 다르게 적고 있어요. 지금은 접지 / 가습 / 제전기(제전장치) 사용 / 대전방지제 사용 / 도전성 재료 사용 이렇게 외우고 있는데요, 1) 4가지 쓰라고 하면 이 중에 아무거나 4개 골라 써도 다 인정되나요? 아니면 접지처럼 꼭 들어가야 하는 게 정해져 있나요? 2) '제전기 사용'을 '제전장치 설치'로 쓰면 감점인가요? 표현이 책마다 미묘하게 달라서 뭘 기준으로 써야 할지 모르겠어요 3) 가습은 그냥 '가습'만 쓰면 되나요? '상대습도 65% 이상 유지'처럼 숫자까지 붙이는 게 더 안전한가요? 이런 나열형 답안 표현을 어디까지 맞춰서 써야 하는지 감이 안 잡혀요 ㅠㅠ

답변 1

  • 저도 이거 헷갈렸는데, 기준을 산업안전보건기준에 관한 규칙 제325조로 잡으면 좀 정리돼요. 조문에 "접지 / 도전성 재료 사용 / 가습 / 제전장치 사용"이 그대로 나오고, 여기에 교재에서 대전방지제 사용, 유속 제한, 제전복·정전화 착용(인체 대전 방지)이 붙는 구조예요. 1) 4가지면 위 항목 중 4개 골라 써도 인정되는 편이에요. 다만 접지(본딩)는 대표 대책이라 웬만하면 넣고 시작하는 걸 추천해요. 2) '제전기 사용'과 '제전장치 설치'는 같은 내용이라 감점 대상으로 보긴 어려워요. 굳이 고르자면 조문 표현인 '제전장치'가 무난합니다. 3) '가습'만 써도 항목으로는 인정돼요. 수치를 붙이면 보통 상대습도 60~70% 이상으로 쓰는데, 자료마다 65% 이상 등으로 조금씩 달라서 확신 없으면 굳이 안 붙이는 게 안전해요. 나열형은 채점 포인트가 '항목명'이라, "쓰시오"면 항목만 정확히 맞추면 되고 "설명하시오"일 때만 한 줄씩 붙이시면 돼요.
    지훈88· 3시간 전