모두CBT

산업안전기사 커뮤니티

질문

충전전로 접근한계거리 표, 30/45/60/90…790 통째로 외워야 하나요? ㅠㅠ

멘탈가출· 5시간 전
전기 파트에서 충전전로에 대한 접근한계거리 표 나오잖아요. 30 / 45 / 60 / 90 / 110 / 130 / 150 / 170 / 230 / 380 / 550 / 790 이거 앞에 전압까지 짝으로 다 외우고 계신가요…? 저는 380V면 30cm, 1.5kV면 45cm 이런 식으로 앞뒤 숫자 연상해서 외우는 중인데, 뒤로 갈수록(242 넘어가는 구간부터) 숫자가 확 뛰어서 자꾸 순서가 꼬여요 ㅠㅠ 1) 실제로는 낮은 전압대 몇 개만 물어보나요? 표 전체를 다 쓰라고 나오기도 하나요? 2) 답 쓸 때 단위(cm) 안 붙이면 감점인가요? 숫자만 써도 되는지 궁금해요 3) '0.3kV 이하는 접촉금지'도 같이 물어보는 경우 있나요? 표째로 외우신 분들 요령 좀 나눠주세요… 규칙성 찾아서 외우는 게 나을까요, 그냥 표 통암기가 나을까요 ㅠㅠ

답변 1

  • 저도 이 표에서 제일 헤맸는데, 제가 본 실기 기출은 13줄 전체를 다 쓰라고는 안 나오고 빈칸 4~7개로 잘라서 나왔어요. 특히 실제 사용전압으로 물어보는 게 많아서 앞쪽 구간이 훨씬 중요해요. - 380V→30 / 1.5kV→45 / 6.6kV→60 / 22.9kV→90 : 우리나라 실제 전압대라 이 4개가 사실상 핵심이에요. 님 외우는 방식 맞습니다. - 뒤쪽은 구간으로 물어봐요. 37 초과~88→110, 88~121→130, 121~145→150, 145~169→170 → "110부터 20씩 네 칸"으로 묶으면 순서 안 꼬여요. 그 다음은 169~242→230, 242~362→380, 362~550→550, 550~800→790. 2) 문제에 단위(cm)가 이미 지시돼 있으면 숫자만 써도 보통 인정되는 편인데, 공단 채점기준이 공개되지 않으니 그냥 "30cm"처럼 붙이는 게 손해 없어요. 3) 0.3kV 이하는 법령 표(산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조) 첫 행이라 빈칸으로 나올 수 있고, 이때 답은 숫자가 아니라 "접촉금지"예요. 이거 모르면 30이라고 쓰게 되니 꼭 챙기세요.
    ssg1234939· 4시간 전