순간풍속 10·15·30·35 기준 자꾸 섞여요 ㅠㅠ 타워크레인 운전중지가 15 맞나요?

막차타고귀가· 2026.07.07
양중기 순간풍속 기준이요. 초당 10m 초과면 타워크레인 설치·수리·점검·해체 중지, 15m 초과면 운전 중지까지는 외웠는데, 30이랑 35가 자꾸 섞여요. 30이 옥외 주행크레인 이탈방지고 35가 리프트 붕괴방지 맞나요? 그리고 답안 쓸 때 '초과'랑 '이상' 구분도 채점에 영향 있나요? 다들 이 네 개 어떻게 외우세요 ㅠㅠ

답변 1

  • 네 맞게 외우고 계세요! 10 초과=타워크레인 설치·수리·점검·해체 중지, 15 초과=운전 중지(제37조), 30 초과=옥외 주행크레인 이탈방지장치 작동(제140조), 35 초과=건설작업용 리프트 받침 수 증가 등 붕괴 방지(제154조)예요. 35는 옥외 승강기 무너짐 방지(제161조)에도, 30은 "바람 분 후 옥외 양중기 사용 전 각 부위 이상 유무 점검"(제143조)에도 똑같이 나오니 세트로 묶어두면 좋아요. '초과' vs '이상'은 이 양중기 네 조항은 법령 원문이 전부 '초과'라 답안에도 '초과'로 쓰세요. 경계값이 달라지는 부분이라 '이상'으로 쓰면 감점 각오해야 한다는 게 통설이고, 단위(m/s)도 꼭 붙이시고요. 다만 철골작업 중지 기준(제383조)은 '풍속 초당 10m 이상'(강우 1mm/h·강설 1cm/h 이상)으로 '이상'을 쓰고 '순간풍속'이 아니라 '풍속'이에요. 양중기=순간풍속·초과 / 철골=풍속·이상, 이렇게 짝으로 구분해두세요. 암기는 "위험한 작업일수록 낮은 풍속에서 멈춘다"로 정리하면 안 섞여요 → 설·수·점·해(10) < 운전(15) < 이탈(30) < 붕괴(35).