급수관을 강관을 사용하여 지상에 노출배관 하였다. 피복재를 사용하였어도 최고온도가 35℃이고 최저 온도가 5℃일 경우 배관길이가 50m일 때 최고온도에서 최저온도로 변화한 경우의 신축량은 약 몇 mm인가? (단, 강관의 선팽창계수는 0.000011이다.)
1
16.5
2
3.3
3
33.0
4
1.65
해설

열변형에 의한 배관의 신축량은 ΔL = L₀ × α × ΔT 공식으로 구한다. 주어진 값을 대입하면, L₀ = 50m, α = 0.000011(/℃), ΔT = 35℃ − 5℃ = 30℃이므로 ΔL = 50 × 0.000011 × 30 = 0.0165m = 16.5mm이다.