간접 배수배관에 관한 설명으로 잘못된 것은?
1
배관 길이가 1m 넘는 경우 기기나 설비 근처에 트랩을 설치한다.
2
간접 배수관은 청소, 세정할 수 있게 배관한다.
3
설비의 종류, 배수의 수질 등은 같은 것끼리 계통을 나누는 것이 좋다.
4
물받이 용기의 수면보다 상부에 소요 배수구공간을 만들어 개구한다.
해설

간접 배수배관은 기기나 설비의 배수구를 물받이 용기에 떨어뜨린 후 그 용기에서 배수관으로 연결하는 방식으로, 정답 1번이 잘못된 설명이다. 배관 길이가 1m를 넘는 경우는 기기나 설비 근처가 아니라 물받이 용기 근처에 트랩을 설치하는 것이 올바른 기준이다. 2번 간접 배수관은 청소·세정 가능하게 배관해야 하고, 3번 배수의 종류와 수질이 같은 것끼리 계통을 나누는 것이 원칙이며, 4번 물받이 용기의 수면 위에 공기 간격(개구)을 두어 사이펀 파괴를 방지하는 것이 모두 맞다.