옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [배관기능사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[배관기능사 필기] 15년 2회차
옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
소화전 방수구는 건물 내의 바닥에 설치하여야 한다
2
소화전설비를 유효하게 20분이상 작동할 수 있어야 한다
3
옥내소화전(5개 이상 설치된 경우에는 5개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐 선단에서의 방수압력이 0.17㎫이상으로 한다
4
옥내소화전)5개 이상 설치된 경우에는 5개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수량은 매분 130ℓ 이상이어야 한다
해설

옥내소화전설비의 설치 기준에서 소화전 방수구는 바닥이 아닌 벽면에 설치해야 한다. 소화전함은 벽에 매장 또는 반매장하여 노즐 선단이 지면으로부터 0.8~1.5m 높이에 위치하도록 규정되어 있으므로 1번이 오답이다. 2번은 설비가 유효하게 작동할 수 있는 최소 시간 기준으로 올바르고, 3번의 동시 사용 시 노즐 선단 방수압력 0.17㎫(또는 1.7bar) 이상, 4번의 방수량 매분 130ℓ 이상은 모두 현행 기준에 부합하는 내용이다.