모두CBT

급탕배관의 시공방법에 관한 설명으로 틀린 것은? | [배관기능사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[배관기능사 필기] 15년 2회차
급탕배관의 시공방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
건물 벽 관통부분의 배관에는 슬리브를 끼운다
2
배관의 신축을 고려하여 신축이음쇠를 설치한다
3
상향식 공급방식에서는 급탕관 및 복귀관을 모두 선상향 구배로 한다
4
하향식 공급방식에서는 급탕관 및 복귀관을 모두 선하향 구배로 한다
해설

급탕배관의 구배 설치 방식은 공급 방식에 따라 다르게 적용된다. 상향식 공급방식에서는 급탕관만 선상향 구배로 설치하고, 복귀관은 선하향 구배로 설치하여 자연순환을 유도한다. 반면 하향식 공급방식에서는 급탕관 및 복귀관을 모두 선하향 구배로 설치한다. 따라서 3번의 "상향식 공급방식에서는 급탕관 및 복귀관을 모두 선상향 구배로 한다"는 설명은 복귀관의 구배 방향이 잘못되어 틀렸다. 1, 2, 4번은 모두 정확한 시공방법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.