급기 가압방식으로 실내를 가압할 때, 가압용의 유입공기량에 대한 설명 중 옳은 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(기계분야) 필기] 26년 1회차
급기 가압방식으로 실내를 가압할 때, 가압용의 유입공기량에 대한 설명 중 옳은 것은?
1
실내외의 틈새면적에 정비례한다.
2
실내외의 기압차에 정비례한다.
3
실내외의 틈새면적에 반비례한다.
4
실내외의 기압차에 반비례한다.
해설

급기가압방식의 유입공기량은 Q=0.827×A×ΔPQ=0.827\times A\times\sqrt{\Delta P}로 나타내며, 여기서 A는 실내외 틈새면적이다. 유입공기량은 틈새면적에 정비례(선형)하고 기압차의 제곱근에 비례하므로, 보기 중 "실내외 틈새면적에 정비례한다"가 옳다.