옥내 소화전 설비에 사용되는 전동기의 용량을 구하는 식 P(kW)=0.163×Q×HEKP(\mathrm{kW}) = \dfrac{0.163 \times Q \times H}{E} KP(kW)=E0.163×Q×HK의 설명으로 틀린 것은?
Q : 정격토출량(m3/분)
H : 전양정(m)
E : 토출관의 지름(mm)
K : 동력 전달계수
옥내소화전설비 전동기 용량식 P(kW)=0.163×Q×H×KEP(\mathrm{kW})=\dfrac{0.163\times Q\times H\times K}{E}P(kW)=E0.163×Q×H×K에서 E는 펌프의 효율을 뜻한다. "E는 토출관의 지름"이라는 설명은 틀렸으며 실제로 배관 지름은 이 식의 변수가 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.