제연설비의 설치장소에 따른 제연구역의 구획 기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(기계분야) 필기] 26년 1회차
제연설비의 설치장소에 따른 제연구역의 구획 기준으로 틀린 것은?
1
거실과 통로는 상호 제연구획 할 것
2
하나의 제연구역의 면적은 600m2 이내로 할 것
3
하나의 제연구역은 직경 60m 원내에 들어갈 수 있을 것
4
하나의 제연구역은 2개 이상 층에 미치지 아니하도록 할 것
해설
제연설비 화재안전기술기준(NFTC 501)상 하나의 제연구역 면적은 1,000㎡ 이내로 해야 한다. 문제의 "600㎡ 이내"는 이 기준과 달라 틀린 설명이며, 거실·통로 상호 구획, 직경 60m 원내 포함, 2개 층 미초과 기준은 규정과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.