비상방송설비의 설치기준으로 옳지않은 것은?
1
음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것
2
확성기 음성입력은 5W 이상일 것
3
다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 아니하도록 할 것
4
조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m이하의 높이에 설치할 것
해설

비상방송설비의 확성기 음성입력은 실외에 설치하는 것은 3W 이상, 실내에 설치하는 것은 1W 이상이어야 한다. 일률적으로 5W 이상이라는 기준은 틀렸다.