모두CBT

자동화재탐지설비의 발신기 설치기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기분야) 필기] 26년 1회차
자동화재탐지설비의 발신기 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
소방대상물의 층마다 설치한다.
2
스위치는 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하의 높이에 설치한다.
3
복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 50m 이상일 경우에는 추가로 설치한다.
4
지하구의 경우에는 발신기를 설치하지 아니할 수 있다.
해설

자동화재탐지설비 발신기는 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우 추가로 설치하도록 되어 있다. 50m 이상이라는 기준은 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.