그림과 같이 b=300㎜, d=400㎜, As=2580㎜2인 단철근 직… | [전산응용토목제도기능사 필기] 11년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전산응용토목제도기능사 필기] 11년 2회차
그림과 같이 b=300㎜, d=400㎜, As=2580㎜2인 단철근 직사각형 보의 중립축 위치 C는? (단, ƒck=29MPa, ƒy=400MPa이다.)
1
145㎜
2
170㎜
3
215㎜
4
240㎜
해설
중립축까지의 거리는 약 170㎜이다.
그림은 폭 b, 유효깊이 d, 인장철근 인 단철근 직사각형 보와, 압축측에 크기 인 등가직사각형 응력블록(깊이 a)이 놓이고 중립축(N.A.) 아래에 인장력 T가 작용하는 상태를 나타낸다. 압축력 C와 인장력 T가 같아야 하므로 이다.
등가응력블록 깊이는 이다.
중립축 깊이는 이고 이면 이므로 , 곧 약 170㎜가 된다(출제 당시 콘크리트구조설계기준).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.