압축이형철근의 기본정착길이를 구하는 식은? (단, fy : 철근의 설계… | [전산응용토목제도기능사 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전산응용토목제도기능사 필기] 14년 2회차
압축이형철근의 기본정착길이를 구하는 식은? (단, fy : 철근의 설계기준항복강도, db, 철근의 공칭지름, fck : 콘크리트의 설계기준압축강도, λ : 경량콘크리트계수)
1
2
3
4
해설

압축이형철근의 기본정착길이는 ldb=0.25 db fyλfckl_{db} = \dfrac{0.25\, d_b\, f_y}{\lambda \sqrt{f_{ck}}} 로 계수가 0.25인 식이다.

여기서 dbd_b는 철근의 공칭지름, fyf_y는 철근의 설계기준항복강도, fckf_{ck}는 콘크리트의 설계기준압축강도, λ\lambda는 경량콘크리트계수다. 분모에 fck\sqrt{f_{ck}}가 있으므로 콘크리트 강도가 클수록 정착길이는 짧아진다.

또한 이 값은 0.043 db fy0.043\, d_b\, f_y 이상이어야 하고, 압축 정착길이는 200mm 이상으로 한다(출제 당시 기준). 계수를 0.15·0.30·0.45로 쓴 식은 규정 값과 다르다.