LNG 를 사용하는 도시지역의 가스배관공사시 주의사항으로 틀린 것은? | [굴착기운전기능사 필기] 08년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[굴착기운전기능사 필기] 08년 4회차
LNG 를 사용하는 도시지역의 가스배관공사시 주의사항으로 틀린 것은?
1
LNG 는 공기보다 가볍고 가연성 물질이므로 주의하여야 한다.
2
공사지역의 배관매설 여부를 해당도시가스업자에게 의뢰한다.
3
가스배관 좌우 30 cm 이상은 장비로 굴착하고 30cm 이내는 인력으로 굴착한다.
4
점화원의 휴대를 금지한다.
해설
LNG는 공기보다 가벼운 가연성 물질로, 도시지역 가스배관 공사 시 배관에 가까운 구간은 장비가 아닌 인력으로 굴착해야 한다. 기준상 인력굴착 구간은 배관 좌우 1m 이내이므로, 이를 30cm 이내로 좁게 잡은 설명은 틀렸다.
공사 전 도시가스업자에게 배관매설 여부를 확인하고 점화원 휴대를 금지하는 것은 올바른 주의사항이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.