다음과 같은 특징을 갖는 공기조화방식은?전공기방식의 특징이다.냉풍과 온… | [전산응용건축제도기능사 필기] 12년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전산응용건축제도기능사 필기] 12년 3회차
다음과 같은 특징을 갖는 공기조화방식은?
- 전공기방식의 특징이다.
- 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자가 필요 없어 소음과 진동이 적다.
- 각 실이나 존의 부하변동에 즉시 대응할 수 없다.
1
단일덕트방식
2
이중덕트방식
3
멀티유닛방식
4
팬코일유닛방식
해설
혼합상자가 필요 없는 전공기방식이면서 실별 부하변동에 개별 대응이 어려운 것은 단일덕트방식이다.
하나의 덕트로 한 가지 상태로 조화된 공기를 모든 실에 보내는 방식이라 설비가 단순하고, 냉풍과 온풍을 섞는 혼합상자가 없어 소음과 진동이 적다. 대신 어느 실에나 같은 공기가 가므로 실별·존별 개별 제어가 곤란하다.
- 이중덕트방식은 냉풍과 온풍을 따로 보내 각 실의 혼합상자에서 섞으므로 개별 제어는 되지만 혼합상자에서 소음이 생긴다.
- 멀티유닛(멀티존 유닛)방식은 공조기 안에서 존마다 냉풍·온풍을 혼합해 존별 덕트로 보내므로 존의 부하변동에 대응할 수 있다.
- 팬코일유닛방식은 각 실에 유닛을 두고 물을 열매체로 보내는 전수방식이어서 전공기방식이라는 조건부터 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.