온도가 60°F에서 100°F까지 비례제어된다. 측정온도가 71°F에서 75°F로 변할 때 상세 페이지

1[가스산업기사 필기] 21년 1회차
온도가 60°F에서 100°F까지 비례제어된다. 측정온도가 71°F에서 75°F로 변할 때 출력압력이 3PSI에서 15PSI로 도달하도록 조정될 때 비례대역(%)은?
1
5%
2
10%
3
20%
4
33%
해설

비례대역(%)은 (측정값 변화폭 ÷ 전체 측정범위)×100으로 구한다. 측정범위는 60~100°F로 폭 40°F이고 실제 변화구간은 71~75°F로 폭 4°F이므로, 비례대역은 4/40×100=10%4/40\times100=10\%이다.