배관의 관경:40mm, 길이:100m 인 배관에 비중1.5 인 가스를 저압으로 공급시 압력 상세 페이지
1[가스산업기사 필기] 21년 2회차
배관의 관경:40mm, 길이:100m 인 배관에 비중1.5 인 가스를 저압으로 공급시 압력손실이 30mmH20 발생되었다.이때 배관을 통과하는 가스의 시간당 유량은 얼마인가? (단, Pole상수는 0.707)
1
10.1m3/h
2
1.4m3/h
3
5.5m3/h
4
15.1m3/h
해설
저압배관의 유량은 Pole 공식 로 구한다. D=4cm, H=30mmH₂O, S=1.5, L=100m, K=0.707을 대입하면 이다.