외경(D)이 216.3㎜, 구경두께 5.8㎜인 200A의 배관용 탄소강관이 내압 9.9kgf/cm2을 받았을 경우에 관에 생기는 원주방향 응력은 약 몇 kgf/cm2인가?
88
175
263
351
배관에 작용하는 원주방향 응력은 내경을 기준으로 σ=PDi2t\sigma=\dfrac{PD_i}{2t}σ=2tPDi로 구한다. 내경 Di=216.3−2×5.8=204.7 mmD_i=216.3-2\times 5.8=204.7\,\mathrm{mm}Di=216.3−2×5.8=204.7mm이므로 σ=9.9×20.472×0.58=175 kgf/cm2\sigma=\dfrac{9.9\times 20.47}{2\times 0.58}=175\,\mathrm{kgf/cm^2}σ=2×0.589.9×20.47=175kgf/cm2이다.