고압가스 특정제조시설에 설치되는 가스누출 검지경보장치의 설치기준에 대한 설명으로 옳은 것은 상세 페이지

1[가스산업기사 필기] 23년 1회차
고압가스 특정제조시설에 설치되는 가스누출 검지경보장치의 설치기준에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
경보농도는 가연성 가스의 경우 폭발하한계의 1/2 이하로 하여야 한다.
2
검지에서 발신까지 걸리는 시간은 경보농도의 1.2배 농도에서 보통 20초 이내로 한다.
3
경보기의 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 가연성 가스용은 ±25% 이하 이어야 한다.
4
검지경보장치의 경보정밀도는 전원의 전압 등 변동이 ±20% 정도일 때에도 저하되지 아니하여야 한다.
해설

가스누출검지경보장치의 경보 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 가연성가스용은 ±25% 이하가 되도록 하여야 한다.