사용압력이 40 kgf/cm2이고 배관 재료의 허용응력이 10 k 상세 페이지
1[가스산업기사 필기] 24년 1회차
사용압력이 40 kgf/cm2이고 배관 재료의 허용응력이 10 kgf/mm2일 때, 이 배관의 스케줄 번호(Sch No.)는?
1
20
2
40
3
60
4
80
해설
스케줄 번호는 Sch = 10 × P/S (P: 사용압력 kgf/cm^2, S: 허용응력 kgf/mm^2)로, 값이 클수록 관 두께가 두꺼워 높은 압력에 견딘다. Sch = 10 × 40/10 = 40. [검산] 역산: Sch 40인 관이 허용응력 10 kgf/mm^2일 때 견디는 사용압력 P = Sch × S/10 = 40 × 10/10 = 40 kgf/cm^2로 문제의 사용압력과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.