액화석유가스 사용시설의 시설기준에 대한 안전사항으로 다음 ( ) 안에 … | [가스산업기사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스산업기사 필기] 24년 2회차
액화석유가스 사용시설의 시설기준에 대한 안전사항으로 다음 ( ) 안에 들어갈 수치가 모두 바르게 나열된 것은?
- 가스계량기와 전기계량기와의 거리는 ( ㉠ )이상, 전기점멸기와의 거리는 ( ㉡ ) 이상 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 ( ㉢ )이상의 거리를 유지할 것
- 주택에 설치된 저장설비는 그 설비 안의 것을 제외한 화기 취급장소와 ( ㉣ ) 이상의 거리를 유지하거나 누출된 가스가 유동되는 것을 방지하기 위한 시설을 설치할 것
1
(㉠) 60cm, (㉡) 30cm, (㉢) 15cm, (㉣) 8m
2
(㉠) 30cm, (㉡) 20cm, (㉢) 15cm, (㉣) 8m
3
(㉠) 60cm, (㉡) 30cm, (㉢) 15cm, (㉣) 2m
4
(㉠) 30cm, (㉡) 20cm, (㉢) 15cm, (㉣) 2m
해설
액화석유가스 사용시설의 배관이음부는 전기계량기·전기개폐기와 60cm, 전기점멸기·전기접속기와 30cm, 절연조치를 하지 않은 전선과는 15cm 이상 이격해야 하고, 저장설비는 화기와 2m 이상의 우회거리를 유지해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.