도시가스 압력조정기의 제품성능에 대한 설명 중 틀린 것은? 상세 페이지
1[가스산업기사 필기] 24년 2회차
도시가스 압력조정기의 제품성능에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
입구 쪽은 압력조정기에 표시된 최대입구압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 하였을 때 이상이 없어야 한다.
2
출구 쪽은 압력조정기에 표시된 최대출구압력 및 최대 폐쇄압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 하였을 때, 이상이 없어야 한다.
3
입구 쪽은 압력조정기에 표시된 최대입구압력 이상의 압력으로 기밀시험하였을 때 누출이 없어야 한다.
4
출구 쪽은 압력조정기에 표시된 최대출구압력 및 최대 폐쇄압력의 1.5배 이상의 압력으로 기밀시험하였을 때 누출이 없어야 한다.
해설
압력조정기 성능기준에서 출구 쪽 기밀시험은 최대폐쇄압력의 1.1배 이상의 압력으로 실시하도록 정해져 있으며, 내압시험 기준인 1.5배를 그대로 적용한다는 설명은 틀렸다.