토양에 매설된 배관의 전기방식에서 방식전위에 대한 설명으로 옳은 것은? 상세 페이지

1[가스산업기사 필기] 24년 2회차

토양에 매설된 배관의 전기방식에서 방식전위에 대한 설명으로 옳은 것은?

1

방식전류가 흐르는 상태에서 방식전위는 포화황산동 기준전극으로 −0.85V 이하가 되도록 한다.

2

황산염환원박테리아가 번식하는 토양에서는 방식전위를 포화황산동 기준전극으로 −0.75V 이하로 한다.

3

과방식에 의한 배관 피복 손상을 방지하기 위한 방식전위의 하한값은 −5.0V로 한다.

4

방식전위는 매설배관과 대기 사이의 전위차를 전압계로 직접 측정하여 판정한다.

해설

매설배관의 방식전위는 포화황산동 기준전극 기준 −0.85V 이하(황산염환원박테리아가 번식하는 토양에서는 −0.95V 이하)로 유지하고, 과방식에 따른 피복 손상과 수소취성을 막기 위해 전위 하한은 −2.5V로 한다. ②는 −0.95V, ③은 −2.5V가 옳다. 방식전위는 배관과 토양(전해질) 사이의 전위차를 기준전극을 토양에 접촉시켜 측정하므로 ④도 틀렸다.