모두CBT

1층 수위실에 있는 수신기를 지하 1층의 방재실로 이설하고자 한다. 수신기의 전원선은 상세 페이지

1층 수위실에 있는 수신기를 지하 1층의 방재실로 이설하고자 한다. 수신기의 전원선은 배선전 용실(EPS Room)을 이용하여 시공하고자 할 때 다음의 물음에 답하시오.


1)사용가능한 전선관의 종류를 모두 고르시오


2)배선전용실에 전원선을 시공하고자 할 경우 관련된 기준을 3가지 쓰시오

해설

1)금속관, 금속제 2종 가요전선관, 합성수지관


2)• 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트 • 피트 • 덕트 등에 설치할 것

• 배선전용실 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우 다른 배선과 15cm 이상 이격할 것

• 배선전용실 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우 배선지름(가장 큰 것)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치할 것