한중(寒中) 콘크리트는 기온이 얼마일 때 사용하는가? | [조경기능사 필기] 04년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[조경기능사 필기] 04년 1회차
한중(寒中) 콘크리트는 기온이 얼마일 때 사용하는가?
1
-1℃ 이하
2
4℃ 이하
3
25℃ 이하
4
30℃ 이하
해설
한중콘크리트는 타설 후 초기 동해를 막기 위해 적용하는 것으로, 일평균 기온이 4℃ 이하로 예상될 때 사용한다.
25℃·30℃ 같은 높은 기온은 더위에 대비하는 서중콘크리트 쪽의 기준이고, -1℃ 이하는 한중콘크리트의 적용 시점 기준으로 삼기에는 지나치게 낮다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.