사업주는 근로자가 충전부 근처에서 작업할 때 감전 위험이 있으면 전로를 차단해야 한다 상세 페이지
사업주는 근로자가 충전부 근처에서 작업할 때 감전 위험이 있으면 전로를 차단해야 한다.
전로 차단 절차를 골라 순수대로 나열하시오. (22년 2회차 기출문제)
ㄱ. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것.
ㄴ. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것.
ㄷ. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것.
ㄹ. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할것.
ㅁ. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전 시킬 것.
ㅂ. 전기기기등이 달린 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락접지기구를 이용하여 접지할 것.
※ 순서 및 붉은 글씨 단어 암기도 중요
[ㄹ - ㄱ - ㄴ - ㅁ - ㄷ - ㅂ]
ㄹ. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할것
ㄱ. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것.
ㄴ. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것.
ㅁ. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것.
ㄷ. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것.
ㅂ. 전기기기 등이 달린 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역 송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락접지기구를 이용하여 접지할 것.