화학설비 및 시설 설치 시 유지하여야 하는 안전거리 기준이다 상세 페이지
화학설비 및 시설 설치 시 유지하여야 하는 안전거리 기준이다
- 단위 공정시설, 설비로부터 다른 공정시설 및 설비 사이 : (1)m 이상 이격
- 플레어스택으로부터 위험물 저장탱크, 위험물 하역설비 사이 : 반경 (2)m 이상 이격
- 위험물 저장탱크로부터 단위 공정설비, 보일러, 가열로 사이 : 저장탱크 외면에서 (3)m 이상 이격
- 사무실, 연구실, 식당 등으로부터 공정설비, 위험물 저장탱크, 보일러, 가열로 사이 : 사무실 등 외면으로부터 (4)m 이상 이격
해설
(1) : 10
(2) : 20
(3) : 20
(4) : 20
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.