1. 2만 볼트가 인가 상세 페이지
1. 2만 볼트가 인가된 배전반에 절연내력시험기로 앞의 작업자가 시험 하다 미처 뒤에 있던 다른 작업자를 발견하지 못한 관계로 발생한 재해사고 사례이다. (가) 재해발생형태와 (나) 가해물을 쓰시오.
[동영상]
배전반 뒤쪽에서 작업자 1명이 작업을 한다.
배전반 앞쪽에는 다른 작업자 1명이 절연내력시험기를 들고 1선은 배전반 접지에 꼽은 후 장비의 스위치를 ON시키고 배선용차단기에 나머지 1선을 여기 저기 대고 있다.
그러다가, 앞쪽 작업자가 놀라더니 일어나, 뒤쪽 가서 쓰러져 있는 뒤쪽 작업자를 발견한다.
해설
(가) 재해발생형태 :
감전 (= 전류 접촉)
(나) 가해물 :
배전반
산업재해 기록 분류에 관한 지침
'가해물'은 근로자(사람)에게 직접적으로 상해를 입힌 기계, 장치, 구조물, 물체․물질, 사람 또는 환경 등을 말한다.