모두CBT

어느 보일러의 1일 급수량이 7000 ℓ 이고, 급수 중의 고형분이 5… | [에너지관리기능사 필기] 02년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 02년 2회차
어느 보일러의 1일 급수량이 7000 ℓ 이고, 급수 중의 고형분이 50 ppm 이며, 보일러 수의 허용고형분이 450 ppm 일 때 1일 분출량은?
1
450 ℓ
2
875 ℓ
3
1050 ℓ
4
600 ℓ
해설

분출량은 급수량과 급수·보일러수의 고형분 농도를 이용해 구한다.

분출량=급수량×급수 고형분허용 고형분−급수 고형분\text{분출량} = \text{급수량} \times \dfrac{\text{급수 고형분}}{\text{허용 고형분} - \text{급수 고형분}}

=7000×50450−50=7000×50400=875 ℓ= 7000 \times \dfrac{50}{450 - 50} = 7000 \times \dfrac{50}{400} = 875\ \mathrm{ℓ}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.