어떤 거실의 난방부하가 3000 kcal/h 이고, 증기 방열기로 난방… | [에너지관리기능사 필기] 03년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 03년 1회차
어떤 거실의 난방부하가 3000 kcal/h 이고, 증기 방열기로 난방하는 경우 필요한 방열기 쪽수는? (단, 방열기의 쪽당 방열면적은 0.15 m2 이며, 방열기 방열량은 표준방열량으로 계산한다.)
1
18쪽
2
20쪽
3
25쪽
4
31쪽
해설

증기 방열기의 표준방열량은 650 kcal/m2⋅h650\ \mathrm{kcal/m^2 \cdot h}이므로, 필요한 방열면적은 3000650≈4.615 m2\dfrac{3000}{650} \approx 4.615\ \mathrm{m^2}이다.

이를 쪽당 방열면적 0.15 m20.15\ \mathrm{m^2}로 나누면 4.6150.15≈30.8\dfrac{4.615}{0.15} \approx 30.8쪽이 되므로, 소수점을 올려 31쪽이 필요하다.