강철제 보일러의 수압시험 방법에 관한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 03년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 03년 1회차
강철제 보일러의 수압시험 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
물을 채운 후 천천히 압력을 가한다.
2
규정된 시험수압에 도달된 후 30분이 경과한 뒤에 검사를 실시한다.
3
시험수압은 규정된 압력의 10 % 이상을 초과하지 않도록 적절한 제어를 마련한다.
4
수압시험 중 또는 시험 후에도 물이 얼지 않도록 해야 한다.
해설
강철제 보일러의 수압시험에서는 시험수압이 규정된 압력의 6%를 초과하지 않도록 적절한 제어를 마련해야 하므로, 10% 이상 초과해도 되는 것처럼 설명한 것은 기준과 맞지 않는다.
나머지는 옳은 설명으로, 물을 채운 뒤 서서히 가압하고, 규정된 시험수압에 도달한 후 30분이 경과한 다음 검사를 실시하며, 시험 중이나 시험 후에도 물이 얼지 않도록 관리해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.