보일러 효율이 75 % 인 보일러에서 발열량 4500 kcal/Nm3인… | [에너지관리기능사 필기] 03년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 03년 1회차
보일러 효율이 75 % 인 보일러에서 발열량 4500 kcal/Nm3인 도시가스를 250 Nm3/h 사용하는 경우, 보일러수에 전달되는 열량은?
1
843750 kcal/h
2
1125000 kcal/h
3
18750 kcal/h
4
337500 kcal/h
해설
보일러수에 전달되는 열량은 843,750 kcal/h이다.
전달열량은 연료(가스) 사용량에 발열량과 보일러 효율을 곱해 구하며, 이다.