보일러 가동 후, 초기 부속설비 취급에 관한 내용으로 옳은 것은? | [에너지관리기능사 필기] 06년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 06년 3회차
보일러 가동 후, 초기 부속설비 취급에 관한 내용으로 옳은 것은?
1
과열기는 출구밸브를 닫고 입구측 밸브를 열어 증기를 흡입시켜 예열한 후, 출구밸브를 연다.
2
절탄기는 연소가스를 바이패스 시켜주고, 급수가 절탄기 내를 유동한 후에 연소가스를 절탄기 연도내로 유입시킨다.
3
집진장치는 연소 초기부터 가동하면 열응력이 발생하므로 정상 연소 후 가동한다.
4
연소가스를 절탄기로 유입할 경우는 입구 댐퍼를 먼저 열고 출구 댐퍼를 뒤에 연다.
해설
절탄기는 급수 흐름이 없는 상태에서 고온의 연소가스에 먼저 노출되면 관이 손상될 수 있으므로, 연소가스를 바이패스시킨 채 먼저 급수를 절탄기 내로 흐르게 한 뒤에 연소가스를 절탄기 연도로 유입시키는 순서로 취급해야 한다.
과열기는 반대로 출구측을 열어 증기가 관 내를 통과해 빠져나가도록 해야 하며, 출구밸브를 닫은 채 증기만 흡입시키면 관 내에 정체된 증기가 과열되어 과열기 손상의 원인이 된다.