어떤 거실의 난방부하가 3,000 kcal/h 이고, 증기방열기로 난방… | [에너지관리기능사 필기] 06년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 06년 3회차
어떤 거실의 난방부하가 3,000 kcal/h 이고, 증기방열기로 난방하는 경우 필요한 방열기 쪽수는? (단, 방열기의 쪽당 방열면적은 0.15m2 이며, 방열기 방열량은 표준방열량으로 계산한다.)
1
18쪽
2
20쪽
3
25쪽
4
31쪽
해설

증기방열기의 필요 방열면적은 난방부하를 표준방열량으로 나누어 구하고, 이를 쪽당 방열면적으로 나누면 필요한 쪽수가 나온다.

증기난방의 표준방열량은 650 kcal/m2⋅h650\ \mathrm{kcal/m^2 \cdot h}이므로, 필요 방열면적은 3,000650≈4.62 m2\dfrac{3{,}000}{650} \approx 4.62\ \mathrm{m^2}이다.

쪽수는 4.620.15≈30.8\dfrac{4.62}{0.15} \approx 30.8이므로 이를 올림하면 31쪽이 필요하다.